Vraag 3: Driefase Transformers
3.1 Noem twee werwelsrome in die ysterkern van 'n transformator beperk kan word - NSC Electrical Technology Electronics - Question 3 - 2016 - Paper 1
Question 3
Vraag 3: Driefase Transformers
3.1 Noem twee werwelsrome in die ysterkern van 'n transformator beperk kan word.
3.2 Noem twee ooreenkomste tussen 'n enkelfasetrans... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:Vraag 3: Driefase Transformers
3.1 Noem twee werwelsrome in die ysterkern van 'n transformator beperk kan word - NSC Electrical Technology Electronics - Question 3 - 2016 - Paper 1
Step 1
3.1 Noem twee werwelsrome in die ysterkern van 'n transformator beperk kan word.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Twee werwelsrome in die ysterkern van 'n transformator kan beperk word deur:
Deur die kern van die transformator te laminer.
Deur die laklaag funksionele werking te isoleer.
Step 2
3.2 Noem twee ooreenkomste tussen 'n enkelfasetransformator en 'n driefasetransformator.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Twee ooreenkomste tussen 'n enkelfasetransformator en 'n driefasetransformator is:
Beide het dieselfde funksionele werking.
Beide kan gebruik word vir verskillende transformator toepassings.
Step 3
3.3 Noem twee faktore wat oormatige verhitting in 'n transformator kan veroorsaak.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Twee faktore wat oormatige verhitting in transformators kan veroorsaak, sluit in:
Onvoldoende ventilasie.
Aanhoudende oorbelasting.
Step 4
3.4 Noem twee toepassings van 'n delta-sterverbinde verdeelnettransformator.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Twee toepassings van 'n delta-sterverbinde verdeelnettransformator sluit in:
Enkel en driefasetoegang vir kommersiële perseles.
Driefase toegang vir nywerheidsperseles.
Step 5
3.5 Verduidelik die funksie van 'n transformator in 'n verdeelnet.
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die funksie van 'n transformator in 'n verdeelnet is om spanningsverandering voor te neem, wat help om elektrisiteit effektief te versprei en te verbruik. Dit stel die stelsel in staat om verskillende spanningsvlakke te hanteer vir verskillende toepassings.
Step 6
3.6.1 Berekene die primêre fasespanning.
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die primêre fasespanning is gelyk aan die primêre spanning, dus:
Vp=Vdp=6.6kV
Step 7
3.6.2 Berekene die sekondêre fasespanning.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die sekondêre fasespanning is:
Vs=Vfs=230V
Step 8
3.6.3 Bereken die primêre stroom.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die primêre stroom kan bereken word met die volgende formule:
Ip=Vpimes3P
Waar:
P=15kW
Dus:
Ip=660015000=2.27A
Step 9
3.6.4 Bereken die sekondêre stroom.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!