Step 1

3.1 Noem TWEE funksies van die olie wat in oliegevulde transformators gebruik word.

96%

114 rated

Answer

  1. Die olie dien as isolasiemateriaal tussen die geïsoleerde komponente van die transformator om elektrisiteit te voorkom om ongewenste padhou te skep.

  2. Die olie help met die koeling van die transformator, absorbeer die hitte wat gegenereer word tydens werking.

Step 2

3.2 Noem TWEE verliese wat in transformators voorkom.

99%

104 rated

Answer

  1. Kernverliese: Dit sluit hysterese en eddy current verliese in wat ontstaan as gevolg van die magnetiese veranderings in die transformatorkern.

  2. Windingverliese: Hierdie verliese ontstaan as gevolg van die weerstand in die wikkelinge van die transformator waar die stroom deur beweeg.

Step 3

3.3 Noem TWEE voordele van 'n driefasetransformator bo 'n enkelefasetransformator.

96%

101 rated

Answer

  1. 'n Driefasetransformator is meer doeltreffend in terme van grootte en gewig, aangesien dit minder visslimmer behoeftes het in vergelyking met 'n enkelephasetransformator.

  2. Dit bied 'n beter kragverdeling en is meer geskik vir groot industriële toepassings.

Step 4

3.4 Verduidelik waarom 'n transformator nie drywing kan verhoog nie.

98%

120 rated

Answer

Drywing kan nie verhoog nie omdat dit die transformator kan oorverhit en beskadig. Die olie in die transformator is ontwerp om 'n spesifieke temperatuur te handhaaf. As die drywing verhoog, kan die temperatuur die olie se isolasievermoë oorskry, wat tot kortsluiting kan lei.

Step 5

3.5 Beschryf wat met die primêre stroom van 'n verlagingstransformator sal gebeur indien die las van die transformator verhoog word.

97%

117 rated

Answer

As die las op die transformator verhoog word, sal die primêre stroom ook toeneem. Dit is omdat die transformator tot 'n konstante toevoerspanning werk, en met 'n verhoogde las sal die stroom benodig word om aan die verhoogde vereiste powere te voldoen, wat lei tot 'n toename in die primêre stroom.

Step 6

3.6.1 Primêre lynstroom

97%

121 rated

Answer

Die primêre lynstroom kan bereken word met die formule:

IPL=S3VPLI_{PL} = \frac{S}{\sqrt{3} V_{PL}}

waar: S = 20000 VA, VPL=6600VV_{PL} = 6600 V.

Invoeging gee:

IPL=200003×6600=1.75AI_{PL} = \frac{20000}{\sqrt{3} \times 6600} = 1.75 A

Step 7

3.6.2 Sekondêre fasespanning

96%

114 rated

Answer

Die sekondêre fasespanning kan bereken word met die formule:

VF=VL3V_{F} = \frac{V_{L}}{\sqrt{3}}

waar: VL=380VV_{L} = 380 V.

Invoeging gee:

VF=3803=219.39VV_{F} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 219.39 V

Step 8

3.6.3 Transformatorverhouding

99%

104 rated

Answer

Die transformatorverhouding kan bereken word met die volgende formule:

NPNS=VPVS\frac{N_{P}}{N_{S}} = \frac{V_{P}}{V_{S}}

waar:VP=6600VV_{P} = 6600 V en VS=380VV_{S} = 380 V.

Invoeging gee:

NP:NS=6600380=30:1N_{P} : N_{S} = \frac{6600}{380} = 30:1