6.1 Noem TWEE kontinuëiteitstoetse wat op 'n driefase motor uitgevoer kan word - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 6 - 2022 - Paper 1
Question 6
6.1 Noem TWEE kontinuëiteitstoetse wat op 'n driefase motor uitgevoer kan word.
6.2 Verduidelik die term neutralisering ('cogging') met verwysing na indikusiemotors... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:6.1 Noem TWEE kontinuëiteitstoetse wat op 'n driefase motor uitgevoer kan word - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 6 - 2022 - Paper 1
Step 1
6.1 Noem TWEE kontinuëiteitstoetse wat op 'n driefase motor uitgevoer kan word.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Continuïteitstoets tussen die ente van elke spoel.
Continuïteitstoets tussen die ram van die motor en aarde.
Step 2
6.2 Verduidelik die term neutralisering ('cogging') met verwysing na indikusiemotors.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Neutralisering ('cogging') is die geneigdheid van 'n rotorstator om onder 'n stator-tand vas te bly as gevolg van die direkte magnetiese aantrekkings tussen die twee.
Step 3
6.3 Noem TWEE voordele van kuortoortipe indikusiemotors bo draaikuikeling-en sleepring-indikusiemotors.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Minder instandhouding, omdat daar nie sleepring of borrels is nie, wat die kans op brand te verminder.
Hoër doeltreffendheid as gevolg van minder energieverlies.
Step 4
6.4 Noem TWEE toepassings van kuortoort-indikusiemotors waar konstante spoed en wringkragreguliering noodsaaklik is.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Hyskraan-toepassings.
Verskaf werkers met 'n konstante snelheid in presiese masjiene.
Step 5
6.5 Benoem punte A, B en C op die kenkrone in FIGUUR 6.5 hieronder.
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
A - Optrekwerking
B - Deurlasingskrag
C - Vollasingskrag
Step 6
6.6 Onderskei tussen sinchroniese spoed en rotorspoed.
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Sinchroniese spoed is die rotasiespoed van die magneteveld in die statorspoel, terwyl rotorspoed die snelheid is waarteen die rotor roteer in die poging om sinchroniese spoed te bereik.
Step 7
6.7.1 sinchroniese spoed van die motor
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die sinchroniese spoed kan bereken word met die formule:
n_s = rac{60 imes f}{p}
waar:
f=50 Hz
p=3
Daarom:
n_s = rac{60 imes 50}{3} = 1000 ext{ opm}
Step 8
6.7.2 Persentasie glip.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die persentasie glip kan bereken word deur:
ext{Glip} = rac{n_s - n_r}{n_s} imes 100
waar:
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Komponent T is 'n tydskakelaar.
Step 13
6.9.2 Verduidelik die doel daarvan op TWEE oorbelastingseenhede in die kring te hê.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die doel is om elke oorbelastingseenheid te monitor die stroomvloei deur elke motor afsonderlik, wat die beskerming van die motor teen oorbelasting moontlik maak.
Step 14
6.9.3 Identifiseer die fout in die kring.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die fout in die kring is dat die HK2 hulp kontak parallel oor die aansitknop ontbreek.
Step 15
6.9.4 Beskryf hoe hierdie fout die werking van die kring beïnvloed.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
As die aansitknop gelos word sal HK1 ontgrendel wat HK2/N/O2 oopmaak, wat veroorsaak dat tydskakelaar T1 nie die bekrag word nie en dus ook nie HK2 nie.