6.1 Noem DRIE nadele van ’n relébeheerders in vergelyking met PLB-beheerders - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 6 - 2019 - Paper 1
Question 6
6.1 Noem DRIE nadele van ’n relébeheerders in vergelyking met PLB-beheerders.
6.2 Verduidelik die funksie van die volgende PLB-hardwarekomponente:
6.2.1 Sentrale v... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:6.1 Noem DRIE nadele van ’n relébeheerders in vergelyking met PLB-beheerders - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 6 - 2019 - Paper 1
Step 1
Noem DRIE nadele van ’n relébeheerders in vergelyking met PLB-beheerders.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Relébeheerders benodig konstante aanhouding, wat kan lei tot groter energieverbruik.
Relébeheerders beset meer ruimte vir bedrading in vergelyking met PLB-beheerders.
Relébeheerders het 'n langsaam reaksie tyd in vergelyking met die vinniger digitale respons van PLB's.
Step 2
Verduidelik die funksie van die volgende PLB-hardwarekomponente:
6.2.1 Sentrale verwerkingseenheid (SVE)
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die Sentrale verwerkingseenheid (SVE) is verantwoordelik vir die verwerking van data en die uitvoering van programme wat die werking van die PLB beheer. Dit interpreteer insette en genereer die nodige uitsette.
Step 3
Verduidelik die funksie van die volgende PLB-hardwarekomponente:
6.2.2 Modulator-demodulator (modem)
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die Modulator-demodulator (modem) is verantwoordelik vir die konversie van digitale data na analoog vir transmisie oor kommunikasielyne. Dit is ook verantwoordelik vir die ontvangs van analoog sein en die omvorming daarvan na digitale data.
Step 4
Verwijs na die veiligheid van die PLB en verduidelik hoekom:
6.3.1 Toeverlore my die PLB met ’n afsonderlike sekering beskerm onder moontlike oorskry te verhoog.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die afsonderlike sekering beskerm die PLB teen oorbelasting deur die stroom te beëindig wanneer dit oor 'n voorafgestelde waarde gaan, wat die integriteit van die toestel help handhaaf.
Step 5
Verwijs na die veiligheid van die PLB en verduidelik hoekom:
6.3.2 Bedaring en koppelingselemente nagegaan moet word voordat die krag aan die PLB gekoppeld word.
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Dit is belangrik om die bedaring en koppelingselemente te kontroleer voordat die krag aangeskakel word om te verseker dat daar geen kortsluiting of ander ernstige tekortkominge is wat skade aan die PLB kan veroorsaak.
Step 6
Onderskei tussen ‘AAN-vertragingskakelaar’ en ‘AF-vertragingskakelaar’.
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die AAN-vertragingskakelaar aktiveer die toestel en laat die lig aanskakel na 'n vasgestelde vertragingsperiode. Terwyl die AF-vertragingskakelaar die toestel deaktiveer na 'n spesifieke tyd nadat dit aanskakel.
Step 7
Na FIGUUR 6.5 hieronder en antwoord die vrae wat volg.
6.6.1 ‘n Analoog-inset.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
'n Analoog-inset is 'n konstante stroom of spanning sein wat 'n reeks waardes of 'n kontinuïteit van waardes kan bied.
Step 8
Na FIGUUR 6.5 hieronder en antwoord die vrae wat volg.
6.6.2 ‘n Digitale inset.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
'n Digitale inset is 'n saak wat 'n spesifieke waarde of toestand het, tipies 0 of 1, wat die digitale sein in 'n PLB toestaan.
Step 9
Verwys na FIGUUR 6.7.1 hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
6.7.1 Identifiseer die logikafunksie hierbo.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die logikafunksie is 'n SO, wat die infloei A en B kombineer om 'n uitsig vir die lamp te genereer.
Step 10
Verwys na FIGUUR 6.7.1 hieronder en beantwoord die vrae wat volg.
6.7.2 Voltooi die waarheids tabel in FIGUUR 6.7.2 hieronder der sieges die toestand van die uitslet te beskryf.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die waarheids tabel sal die volgende insluit:
A
B
Lamp (uitset)
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
Step 11
Noem EEN toepassing vir elk van die volgende sensors:
6.8.1 Ligsensor.
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Ligsensor kan gebruik word in selfone om die helderheid van die skerm te beheer.
Step 12
Noem EEN toepassing vir elk van die volgende sensors:
6.8.2 Temperatuursensor.
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Temperatuursensor kan gebruik word in 'n motorverkoeler om die temperatuur van die sirkelwater te monitor.
Step 13
Verwys na FIGUUR 6.9 hieronder en teken die PLB-leerlogikadiagram wat dieselfde funksie sal uitvoer.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die PLB-leerlogikadiagram sal 'n soortgelyke skakeling insluit wat die werking van die aan en af skakel met die vereiste veiligheid kenmerke.
Step 14
Na FIGUUR 6.10 hieronder en beskryf die funsie van elk van die volgende:
6.10.1 Diodebrug-gelykrigtiger.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die diodebrug-gelykrigtiger skakel WS-toevoerspaning om na GS-spanning.
Step 15
Na FIGUUR 6.10 hieronder en beskryf die funsie van elk van die volgende:
6.10.2 Filterkringbaan.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die filterkringbaan vlak die WS-ripples af om te verseker dat 'n suiwer GS-spanning op die GS-spoor is.
Step 16
Na FIGUUR 6.10 hieronder en beskryf die funsie van elk van die volgende:
6.10.3 Omkeerder.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die omkeerder verander die GS-spanning terug na WS-spanning en bepaal die frekwensie.
Step 17
Noem DRIE voorbeelde van waar verstelbare spoedbeheerders gebruik kan word.
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Waterpompsisteems
Verwarmingsisteme
Verstelbare volume lugversorgers.
Step 18
Gee TWEE voorbeelde van waar hierdie remmetode gebruik kan word.
6.12.1 Regeneratiewe remming.
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!