3.1 Noem die grootte van die hoek tussen 'n gebalanseerde driefase-WS-opgewekte golform - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 3 - 2018 - Paper 1
Question 3
3.1 Noem die grootte van die hoek tussen 'n gebalanseerde driefase-WS-opgewekte golform.
3.2 Definieer die volgende terme:
3.2.1 Skyndring
3.2.2 Arbeidsfaktor
3.3 ... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:3.1 Noem die grootte van die hoek tussen 'n gebalanseerde driefase-WS-opgewekte golform - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 3 - 2018 - Paper 1
Step 1
3.1 Noem die grootte van die hoek tussen 'n gebalanseerde driefase-WS-opgewekte golform.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die grootte van die hoek tussen 'n gebalanseerde driefase-WS-opgewekte golform is 120°.
Step 2
3.2 Definieer die volgende terme:
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
3.2.1 Skyndring: Skyndring is die produk van stroom en spanning sonder inagneming van die reaksies in 'n WS-kring. Dit reflekteer die totale krag wat van die toevoer getrek word.
3.2.2 Arbeidsfaktor: Arbeidsfaktor is die verhouding van die aktiewe drywing tot die skyndring in 'n WS-kring.
Step 3
3.3 Noem DRIE voordele vir die verskaffer wanneer die arbeidsfaktor verbeter.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Dunner toevoer kabels word benodig.
Toetsoevervoer verminder.
Onderhoudskoste verminder.
Step 4
3.4.1 Noem DRIE nadele van enkelfase-WS-opwekking.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Vir alternators van soortgelyke raamsorte, minder krag as driefase-alternators.
Vir dieselfde hoeveelheid opgewekte krag is enkelfasekrag groter durende om vir die benodigdhede te voorsien.
Enkelfasetoever kan slegs krag aan enkelfaselastes voorsien.
Step 5
3.4.2 Verduidelik die voordeel daarvan om 'n driefase-alternator in ster te verbind.
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Wanneer die spoele van 'n driefase-alternator in ster verbind word, word daar 'n neutrale punt wat beide lyn- en fasespannings van verskillende waardes beskikbaar maak.
Step 6
3.5 Verduidelik hoe koperverliese in oorgolfoorse transmissiestelsyne beperk word.
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die transmissiespanning is indirek eweredig aan die stroomvloei. Indien die toevoerspanning verhoog word, sal die lystroom afneem en soodele die koperverliese verminder.
Step 7
3.6.1 Bereken: Fasespanning
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die fasespanning kan bereken word met die formule: Vf=3VL=3380=219.39V.
Step 8
3.6.2 Bereken: Lystroom aan die las
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die lystroom aan die las kan bereken word met die formule: IL=3VLcosθP=3⋅380⋅0.818000=34.19A.
Step 9
3.6.3 Bereken: Skyndring
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die skyndring kan bereken word met die formule: S(Ps)=3VLIL=3⋅380⋅34.19=22.50kVA.
Step 10
3.7 Die totale insteldring aan die motor
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die totale insteldring kan bereken word as: PT=P1+P2=1.2kW+2.3kW=3.5kW.
Die arbeidsfaktor kan bepaal word. Die totale insteldring kan in 'n ster of delta stelsel gemeet word.