Verwys na FIGUUR 4.1 hieronder en antwoord die vrae wat volg - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 4 - 2022 - Paper 1
Question 4
Verwys na FIGUUR 4.1 hieronder en antwoord die vrae wat volg.
4.1.1 Skryf die tipiese lynspanningswaarde vir 'n driefaseoorspronklike vir die verbruiker neer.
4.1.... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:Verwys na FIGUUR 4.1 hieronder en antwoord die vrae wat volg - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 4 - 2022 - Paper 1
Step 1
4.1.1 Skryf die tipiese lynspanningswaarde vir 'n driefaseoorspronklike vir die verbruiker neer.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die tipiese lynspanningswaarde vir 'n driefaseoorspronklike wat aan verbruikers verskaf word, is tussen 380 V tot 415 V.
Step 2
4.1.2 Skryf die standaard internasionale kleurekode vir L1, L2 en L3 neer.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die standaard internasionale kleurekode vir die lynfase is:
L1 - Rooi
L2 - Geel/Wit
L3 - Blou
Step 3
4.1.3 Teken 'n fasordiaagram vir die golwe in FIGUUR 4.1.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die fasordiaagram vir die golwe in FIGUUR 4.1 moet drie golwe toon wat uit strepe bestaan met 'n faseverskuiwing van 120° elk. L1, L2 en L3 moet behoorlik gemerk wees in die diagram, met die lyn van 'n neutrale punt aan die onderkant.
Step 4
4.2 Noem die DRIE netwerkstadiums van die nasionale kragnetwerk in die KORREKTE volgorde.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die drie netwerkstadiums van die nasionale kragnetwerk is:
Opwekking
Oordrag
Verspreiding
Step 5
4.3.1 Lynspanning
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Lynspanning tussen enige twee lyne kan gemeet word deur die spanning tussen L1 en L2, L2 en L3, of L1 en L3 te meet.
Step 6
4.3.2 Fasespanning
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Fasespanning word tussen enige een van die lyne en die neutrale punt gemet, wat L1 & N, L2 & N of L3 & N insluit.
Step 7
4.4 Verduidelik reaktiewe drywing in 'n WS-stelsel.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Reaktiewe drywing is die drywing wat heen en weer tussen die toevoer en die induktor of kapasitor gebeur, en geen werklike werk verrig nie.
Step 8
4.5.1 Die lynspanning
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die lynspanning kan bereken word met die formule:
V_L = rac{ ext{V_f}}{ ext{√3}}
Vir gegewe V_f = 230 V:
ightarrow 398,37 V$$
Step 9
4.5.2 Skydrawing
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die skydrawing word bereken met:
S = rac{V_L I_L}{ ext{√3}}
Met VL=398,37V en IL=35A het ons:
ightarrow 24149,90 VA$$
Step 10
4.5.3 Reaktiewe drywing
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Reaktiewe drywing kan bereken word met die formule:
Q = rac{ ext{√3} V_L I_L ext{Sin}θ}{ ext{√3}}
Hier is θ=18°:
ightarrow 7,46 kVA$$
Step 11
4.5.4 Ware drywing
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Ware drywing kan bereken word met:
P = rac{√3 V_L I_L ext{Cos}θ}{ ext{√3}}
Die berekening lei tot Pightarrow22967,91W.
Step 12
4.6.1 Identifiseer die volgende spoele:
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
(a) Spoel 1 aan W1 is die stroombel.
(b) Spoel 2 aan W2 is die spanningspoel.
Step 13
4.6.2 Noem TWEE voordele van die gebruik van hierdie wattmetermetode.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Twee voordele van die twee wattmetermetode sluit in:
Dit kan gebruik word in gebalanseerde en ongebalanseerde laste.
Dit verbeter die akkuraatheid van die drywing wat gemet word.
Step 14
4.6.3 Bereken die totale drywing van die stelsel.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die totale drywing van die stelsel is die som van W1 en W2:
Pexttot=W1+W2=960W+870W=1830W