Gegee: S = 25 kVA V_LP = 6 kV V_LS = 380 V af - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 2 - 2017 - Paper 1

Question icon

Question 2

Gegee:--S--=-25-kVA-V_LP-=-6-kV-V_LS-=-380-V-af-NSC Electrical Technology Power Systems-Question 2-2017-Paper 1.png

Gegee: S = 25 kVA V_LP = 6 kV V_LS = 380 V af. = 0, 97 nalpend Bereken die: 3.4.1 Sekondêre lynstroom 3.4.2 Primêre lynstroom 3.4.3 Primêre fasestraam 3.4.4 Tran... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:Gegee: S = 25 kVA V_LP = 6 kV V_LS = 380 V af - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 2 - 2017 - Paper 1

Step 1

Sekondêre lynstroom

96%

114 rated

Answer

Om die sekondêre lynstroom (ISI_S) te bere ken, kan die formule gebruik word:

IS=SVLSI_S = \frac{S}{V_{LS}}

Hier is S=25kVAS = 25 kVA en VLS=380VV_{LS} = 380 V:

IS=25,000380=65.79AI_S = \frac{25,000}{380} = 65.79 A

Step 2

Primêre lynstroom

99%

104 rated

Answer

Die primêre lynstroom (IPI_P) kan bereken word deur die formule:

IP=SVLPafI_P = \frac{S}{V_{LP} \cdot af}

Hier is S=25kVAS = 25 kVA, VLP=6kVV_{LP} = 6 kV, en af=0.97af = 0.97:

IP=25,0006,0000.97=4.30AI_P = \frac{25,000}{6,000 \cdot 0.97} = 4.30 A

Step 3

Primêre fasestraam

96%

101 rated

Answer

Die primêre fasestraam (IPI_P) is gelyk aan die primêre lynstroom. Dit kan as volg bevestig word:

Iphase=IP3I_{phase} = \frac{I_P}{\sqrt{3}}

Iphase=4.3032.48AI_{phase} = \frac{4.30}{\sqrt{3}} \approx 2.48 A

Step 4

Transformasieverhouding

98%

120 rated

Answer

Die transformasieverhouding (TR) kan uitgedruk word as:

TR=VLPVLSTR = \frac{V_{LP}}{V_{LS}}

Hier is VLP=6kVV_{LP} = 6 kV en VLS=380VV_{LS} = 380 V:

TR=6,00038015.79TR = \frac{6,000}{380} \approx 15.79.

Step 5

Verduidelik waarom die sekondêre winding van 'n verspreidingstransformator in ster verbind word.

97%

117 rated

Answer

Die sekondêre winding van 'n verspreidingstransformator word in ster verbind om verskeie redes:

  1. Dit help om die spanning te normaliseer tot 'n vlak wat geskik is vir huishoudelike gebruik.
  2. Dit verskaf 'n neutrale punt wat veilig is vir die grondverbinding, wat die veiligheid verhoog.
  3. Hierdie verbinding verminder die kans op spanningsafwykings en maak die stelsel meer stabiel.

Step 6

Noem waarom gereelde instandhouding van transformators belangrik is.

97%

121 rated

Answer

Gereelde instandhouding van transformators is belangrik om:

  1. Die lewensduur van die transformator te verleng deur vroegtydig probleme te identifiseer.
  2. Betroubaarheid te verseker en ongeplande onderbrekings te verminder.
  3. Veiligheid te bevorder deur te verseker dat alle komponente teen brand en ander gevare beskerm is.