4.1 Verwys na die verliest wat in transformators voorkom en beantwoord die vrae wat volg - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 4 - 2019 - Paper 1
Question 4
4.1 Verwys na die verliest wat in transformators voorkom en beantwoord die vrae wat volg.
4.1.1 Noem TWEE types verliest wat in transformators voorkom.
4.1.2 No... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:4.1 Verwys na die verliest wat in transformators voorkom en beantwoord die vrae wat volg - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 4 - 2019 - Paper 1
Step 1
4.1.1 Noem TWEE types verliest wat in transformators voorkom.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
In transformators is daar twee hoof tipes verliest:
Koperv_losses: Dit verwys na die verliest wat ontstaan as gevolg van weerstand in die primêre en sekondêre wikkelinge.
Ysterverliezen: Dit sluit magnetiese verliest in wat veroorsaak word deur die magnetiese kern se eienskappe, soos hysterese en eddy current verliese.
Step 2
4.1.2 Noem TWEE faktore wat tot buitensporige verhitting van transformators kan bydra.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Twee faktore wat tot buitensporige verhitting van transformators kan bydra, is:
Ondervinding van die koeling: Onvoldoende koeling of 'n gebroke verkoelingstelsel kan roekeloos verhitting veroorsaak.
Oorbelasting: Indien die transformator oor sy gespesifiseerde kapasiteit werk, kan dit oormatige hitte genereer wat skade aan die transformator kan berokken.
Step 3
4.2 Beskryf hoe elektromotoriese krag (EMK) in die sekondêre windingens geinduseer word.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Elektromotoriese krag (EMK) in die sekondêre wikkeling van 'n transformator word geinduseer deur die wisselende magnetiese veld wat deur die primêre wikkeling geskep word. Wanneer wisselstroom deur die primêre wikkeling vloei, produseer dit 'n magnetiese veld wat deur die kern van die transformator beweeg.
Wanneer hierdie wisselende magnetiese veld die sekondêre wikkeling kruis, word EMK geinduseer volgens Faraday se Wet van elektromagnetiese induksie.
Die grootheid van die geinduseerde EMK is afhanklik van die aantal windinge in die sekondêre wikkeling en die verandering in die magnetiese veld.
Step 4
4.3.1 Verkoolingmetodes
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die verkoolingmetodes van 'n transformator is uiters belangrik om optimale werkverrigting te verseker. Dit sluit natuurlike koeling in deur die olie in die transformator, sowel as geforseerde koeling onderskeidelik, wat die effektiewe afvoer van hitte help om die werksverrigting te verbeter.
Step 5
4.3.2 Beveiligingstoestelle
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Beveiligingstoestelle is noodsaaklik om die transformator teen oorgrote toestande en kortsluitings te beskerm. Dit sluit toerusting soos sekuriteitsfuse in wat die stelsels kan afskakel wanneer daar 'n te hoë stroomvlakke of 'n fout in die systeem is, wat kan lei tot skade aan die transformator.
Step 6
4.4.1 Sekondêre lyntroom
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Om die sekondêre lyntroom (IL) te bereken, gebruik ons die formule:
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die transformatorverhouding (rac{V_f}{V_p}) kan bereken word met die volgende formules:
rac{V_f}{V_p} = rac{V_L}{V_S} = rac{6kV}{500V} = 12:1
Step 8
4.4.3 Insetkrag
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die insetkrag (Pin) word bereken met die formule:
P_{in} = rac{S imes ext{cos}( heta)}{3} = rac{10,000 imes 0,97}{3} = 9,70 ext{ kW}
Step 9
4.4.4 n%
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die effektiwiteit (n) van die transformator word bereken met:
n = rac{P_{in} - P_{verliezen}}{P_{in}} imes 100 = rac{9700 - 80}{9700} imes 100 = 99,17 ext{%}