Photo AI

4.1 Noem DRIE eksterne toestande wat kan veroorsaak dat 'n transformator onklaar raak - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 4 - 2019 - Paper 1

Question icon

Question 4

4.1-Noem-DRIE-eksterne-toestande-wat-kan-veroorsaak-dat-'n-transformator-onklaar-raak-NSC Electrical Technology Power Systems-Question 4-2019-Paper 1.png

4.1 Noem DRIE eksterne toestande wat kan veroorsaak dat 'n transformator onklaar raak. 4.2 Verduidelik wat kan gebeur indien 'n aardfout by een van die drie fases v... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:4.1 Noem DRIE eksterne toestande wat kan veroorsaak dat 'n transformator onklaar raak - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 4 - 2019 - Paper 1

Step 1

Noem DRIE eksterne toestande wat kan veroorsaak dat 'n transformator onklaar raak.

96%

114 rated

Answer

  • Oorbelasting
  • Weerlig
  • Skakelstoring
  • Swak ventilasie

Step 2

Verduidelik wat kan gebeur indien 'n aardfout by een van die drie fases van 'n beskermde transformator voorkom.

99%

104 rated

Answer

'n Aardfout sal lei tot 'n verskil in spanning tussen die fases. As gevolg van hierdie spanningsverskil, sal die relé uitklip en die transformator van die toevoer isoleer.

Step 3

Beskryf hoe 'n toename in die las die magneto- motoriese krag in die primêre wikkelings sal beinvloed.

96%

101 rated

Answer

Wanneer die las toeneem, sal die stroom wat deur die sekondêre wikkelings getrek word toeneem. Dit veroorsaak dat die magneto-motoriese krag in die primêre wikkelings toeneem, omdat hulle direk eweredig aan mekaar is wat die sekondêre lasversteviging teweegbring.

Step 4

Noem TWEE tipes verkoelingmetodes vir 'n droë transformator.

98%

120 rated

Answer

  • Natuurlike lug (AN)
  • Geforseerde lug (AF)

Step 5

Noem waarom die uitsetting van 'n transformator effens minder as die insetting is.

97%

117 rated

Answer

Die uitsetting van 'n transformator is effens minder as die insetting as gevolg van magneetverlies in die transformator.

Step 6

Beskryf die konstruksie van 'n driefase-kerntransformator.

97%

121 rated

Answer

Die driefase-kerntransformator bestaan uit 'n kern van ferromagnetiese materiaal met drie primêre wikkelinge wat om die kern geleë is. Dit het 'n hoë magneetvloei-effektiwiteit, wat die transformator se prestasie verbeter.

Step 7

Bereken die Transformasieverhouding (TR)

96%

114 rated

Answer

Die transformasieverhouding (TR) kan bereken word met die formule:

TR=NpNs=60080=7.5:1TR = \frac{N_p}{N_s} = \frac{600}{80} = 7.5 : 1

Step 8

Bereken die Primêre spanning (V_{L(f)})

99%

104 rated

Answer

Die primêre spanning kan bereken word met die formule:

VL(f)=VL(F)3=60003=3.46kVV_{L(f)} = \frac{V_{L(F)}}{\sqrt{3}} = \frac{6000}{\sqrt{3}} = 3.46 kV

Step 9

Bereken die Sekondêre spanning (V_{F(s)})

96%

101 rated

Answer

Die sekondêre spanning kan met die volgende formules bereken word:

VF(s)=VL(f)×NsNp=3.46×103×80600=461.33VV_{F(s)} = \frac{V_{L(f)} \times N_s}{N_p} = \frac{3.46 \times 10^3 \times 80}{600} = 461.33 V

Step 10

Bereken die Spanning in die sekondêre wikkelings (V_L)

98%

120 rated

Answer

Die spanning in die sekondêre wikkelings kan bereken word. Dit is gelyk aan die sekondêre spanning wat bereken is in vorige stap.

Step 11

Wederzijdse induksie vind plaas wanneer die magnetoëlektrike in die primêre wikkelings sny die sekondêre wikkelings sny tydens stroomvloei. Dit induceer, volgens Faraday se wet, 'n spanning in die sekondêre wikkelings.

97%

117 rated

Answer

Wederzijdse induksie vind plaas wanneer die magnetiese vloei met die wikkelings wissel. Dit veroorsaak dat 'n spanning in die sekondêre wikkelings genereer word, as gevolg van Faraday se induksiewet.

Join the NSC students using SimpleStudy...

97% of Students

Report Improved Results

98% of Students

Recommend to friends

100,000+

Students Supported

1 Million+

Questions answered

;