Photo AI

4.1 Verwys na die verlies wat in transformators voorkom en beantwoord die vrae wat volg - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 4 - 2019 - Paper 1

Question icon

Question 4

4.1-Verwys-na-die-verlies-wat-in-transformators-voorkom-en-beantwoord-die-vrae-wat-volg-NSC Electrical Technology Power Systems-Question 4-2019-Paper 1.png

4.1 Verwys na die verlies wat in transformators voorkom en beantwoord die vrae wat volg. 4.1.1 Noem TWEE types verlies wat in transformators voorkom. 4.1.2 Noem ... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:4.1 Verwys na die verlies wat in transformators voorkom en beantwoord die vrae wat volg - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 4 - 2019 - Paper 1

Step 1

4.1.1 Noem TWEE types verlies wat in transformators voorkom.

96%

114 rated

Answer

  • Koperverliese: Dit sluit die weerstandverlies in die primêre en sekondêre windinge in.
  • Dielktriese Verlies: Dit spruit voort uit die insolaasiekoste en die huidige wat deur die isolasiesubstanties vloei.

Step 2

4.1.2 Noem TWEE faktore wat tot buitensporige verhitting van transformators kan bydra.

99%

104 rated

Answer

  • Onvoldoende Ventilasie: Wanneer die transformator nie genoegsame koeling het nie, kan dit oorverhit.
  • Buitensporige Laai: 'n Transformators kan oorgelaai word, wat tot verhoogde temperatuur lei.

Step 3

4.2 Beskryf hoe elektromotoriese krag (EMK) in die sekondêre wikkelings geinduseer word.

96%

101 rated

Answer

Die EMK in die sekondêre wikkelings van 'n transformator word geinduseer as gevolg van die veranderende magnetiese veld wat deur die primêre wikkelings geskep word. Hierdie proses vind plaas in die volgende stappe:

  1. Wanneer 'n wisselende spanning toegepas word op die primêre wikkeling, genereer dit 'n wisselende magnetiese vloed.
  2. Hierdie vloed beweeg deur die transformator se magnetiese kern en beïnvloed die sekondêre wikkeling.
  3. As die magnetiese veld deur die sekondêre wikkeling beweeg, wekt dit 'n EMK op in die wikkelings deur die Faraday se wet van elektromagnetiese induksie.

Step 4

4.3.1 Verkoleingsmetodes

98%

120 rated

Answer

Verkoleingsmetodes is belangrik omdat dit help om die werking van die transformator te maksimeer en die doeltreffendheid van die kraghersiening te verseker. Dit sluit in die gebruik van optimale draadope en die toepas van die korrekte isolasiemetodes.

Step 5

4.3.2 Beveiligingstoestelle

97%

117 rated

Answer

Beveiligingstoestelle is krities ter beveiliging van die transformator teen oorlaai en kortsluitings. Dit verseker die integriteit van die transformator deur vinnig af te sluit wanneer ongewone toestande waargeneem word.

Step 6

4.4.1 Sekondêre linstroom

97%

121 rated

Answer

Die sekondêre linstroom kan bereken word deur die formule:

ext{S} = rac{ ext{S}}{ ext{√3} imes V_L}

Hierin is S = 10 kVA en VL=500VV_L = 500 V. Die sekondêre linstroom is dus:

I_L = rac{10,000}{ ext{√3} imes 500} = 11,55 ext{A}

Step 7

4.4.2 Transformatorverhouding

96%

114 rated

Answer

Die transformatorverhouding kan bepaal word deur:

rac{V_f}{V_L} = rac{6000}{ ext{√3}} = 3,46 ext{kV}

Daarom, die verhouding tussen die primêre en sekondêre spannings is 7:1.

Step 8

4.4.3 Insetdrywing

99%

104 rated

Answer

Die insetdrywing kan bereken word met die formule:

Pn=extSimesextCoshetaP_n = ext{S} imes ext{Cos} heta

Wat lei tot:

P_n = rac{ ext{√3} imes V_L imes I_L imes ext{Cos} θ}{ ext{√3} imes 500 imes 11,55 imes 0,97} = 9,70 ext{kW}

Step 9

4.4.4 n %

96%

101 rated

Answer

Die doeltreffendheid van die transformator kan bereken word as:

n = rac{P_n - P_{ ext{verlies}}}{P_n} imes 100

Hierin is:

  • Pextverlies=80WP_{ ext{verlies}} = 80 W
  • 970080=9,70kW9700 - 80 = 9,70 kW

Dus, die doeltreffendheid is 99,17%.

Join the NSC students using SimpleStudy...

97% of Students

Report Improved Results

98% of Students

Recommend to friends

100,000+

Students Supported

1 Million+

Questions answered

;