Photo AI

FIGUUR 3.6: Delta-ster-transformator Gegee: S = 120 kVA V_{LS} = 380 V af - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 2 - 2017 - Paper 1

Question icon

Question 2

FIGUUR-3.6:-Delta-ster-transformator--Gegee:-S-=-120-kVA-V_{LS}-=-380-V-af-NSC Electrical Technology Power Systems-Question 2-2017-Paper 1.png

FIGUUR 3.6: Delta-ster-transformator Gegee: S = 120 kVA V_{LS} = 380 V af. = 0,9 nalopend Bepaal die: 3.6.1 Sekondêre lynstroom 3.6.2 Sekondêre fase stroom 3.6.... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:FIGUUR 3.6: Delta-ster-transformator Gegee: S = 120 kVA V_{LS} = 380 V af - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 2 - 2017 - Paper 1

Step 1

Sekondêre lynstroom

96%

114 rated

Answer

Die sekondêre lynstroom kan bereken word deur die formule te gebruik:

Is=S3VLSI_s = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot V_{LS}}

Hier is SS die skynbare kapasiteit van die transformator (120 kVA) en VLSV_{LS} die lynspanning (380 V).

Vervang die waardes:

Is=120×1033380182.6AI_s = \frac{120 \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380} \approx 182.6 A

Step 2

Sekondêre fase stroom

99%

104 rated

Answer

Die sekondêre fase stroom kan bereken word met die volgende formule:

Iphase=Is3I_{phase} = \frac{I_s}{3}

Dus:

Iphase182.6360.87AI_{phase} \approx \frac{182.6}{3} \approx 60.87 A

Step 3

Insetdwying na die kliniek

96%

101 rated

Answer

Die insetdwying na die kliniek kan gedefinieer word as die totale opvoeding wat Die transformator aan die las lewer.

Hier kan ons die formule gebruik:

P=VsIssfP = V_{s} \cdot I_s \cdot \text{sf}

Waarin die sfsf die dryfingsfaktor is (in hierdie geval 0.9). Insgelukte rigtings:

P=380182.60.963.745kWP = 380 \cdot 182.6 \cdot 0.9 \approx 63.745 kW

Step 4

Verdudielik waarom die sekondêre wikkeling van 'n verlagingstransformator 'n dikker draad het

98%

120 rated

Answer

Die sekondêre wikkeling het 'n dikker draad omdat dit 'n groter stroom moet dra. Aangesien die skynbare kapasiteit (S) van die transformator gewaarborg moet word, sal 'n hoër stroom lei tot 'n hoër dissipasie van warmte. Om te voorkom dat die draad oorverhit, is dit belangrik om 'n groter dwarsdeursnee draad te gebruik, wat ook die weerstand verminder en die doeltreffendheid van die transformator verbeter.