5.1 FIGUUR 5.1 hieronder toon 'n driefasettransformator - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2021 - Paper 1
Question 5
5.1 FIGUUR 5.1 hieronder toon 'n driefasettransformator. Beantwoord die vrae wat volg.
5.1.1 Benoem ondele A en B.
5.1.2 Noem TWEE moontlike afkoelingsmetodes van ... show full transcript
Worked Solution & Example Answer:5.1 FIGUUR 5.1 hieronder toon 'n driefasettransformator - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2021 - Paper 1
Step 1
5.1.1 Benoem ondele A en B.
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
A is die Oilekten, wat die windinge insluit om te beskerm teen die omgewing, terwyl B die Isolatiebusses is, wat die elektriese isolasie tussen die verskillende fases van die transformator bied.
Step 2
5.1.2 Noem TWEE moontlike afkoelingsmetodes van hierdie transformator.
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Twee moontlike afkoelingsmetodes vir die driefasettransformator is: 1. Natuurlike olie afkoeling, wat die gebruik van olie in die transformator insluit, en 2. Geforceerde lug afkoeling, wat die gebruik van ventilators behels om lug deur die transformator te beweeg.
Step 3
5.1.3 Maak 'n lys van DRIE beskermings toestelle wat in driefasettransformators gebruik word.
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Drie beskermings toestelle wat in driefasettransformators gebruik word, sluit in: 1. Oombilstroomrelé, wat oorstroming monitor, 2. Gebalanceerde aardfault relé, wat aardfoute monitor, en 3. Buchholz relé, wat die gasontwikkeling in die transformator dop.
Step 4
5.1.4 Beskryf die werking van 'n verlagstransformator.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die werking van 'n verlagstransformator is gebaseer op die beginsel van elektromagnetiese induksie. Dit verminder die sekondêre spanning deur die verhouding van die primêre en sekondêre windinge. Die primêre winding is aan 'n hoë spanning gekoppel en die sekondêre winding genereer 'n laer spanning, wat die toepaslike spanning vir die las. Dit is belangrik om dit te gebruik in teenwoordigheid van 'n groter spanning om veiligheid te verseker.
Step 5
5.2 Noem TWEE fisiese eienskappe van 'n driefase- manteltipe transformator.
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Twee fisiese eienskappe van 'n driefase-manteltipe transformator is: 1. Dit het 'n kompakte ontwerp wat die ruimtebesparing bevorder, en 2. Dit het 'n hoër effektiwiteit weens die gesentraliseerde kernkonstruk, wat die magneetvloei deur al drie fases optimaliseer.
Step 6
5.3.1 Identifiseer die konfigurasie van die driefasettransformator in FIGUUR 5.3.
97%
121 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die konfigurasie van die driefasettransformator in FIGUUR 5.3 is 'n delta-stêr-konfigurasie, waar die primêre winding in 'n delta-configurasie gekonfigureer is, terwyl die sekondêre winding in 'n ster-configurasie gelaai is.
Step 7
5.3.2 Sekondêre fasespanning
96%
114 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die sekondêre fasespanning VF2 kan bereken word met die formule:
VF2=3VL2
waar VL2=7.7kV, so dan is:
VF2=37.7kV=4.45kV.
Step 8
5.3.3 Transformatorverhouding
99%
104 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die transformatorverhouding (TR) kan bereken word as:
TR=VF2VF1
Wat gee ons:
TR=7.7kV22kV=2.857:1.
Step 9
5.3.4 Skyndrywing
96%
101 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die skyndrywing (S) kan bereken word met die formule:
S=3×VL2×IL2
waar VL2=7.7kV en IL2=40A, wat lei tot:
S=3×7.7kV×40A=533.47kVA.
Step 10
5.3.5 Rendement indien die kopersverliese 1 kW en die kernverliese 500 W is.
98%
120 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!
Answer
Die rendement (n) van die transformator kan bereken word met die formule:
n=PUT+koperverlies+kernverliesPUT×100
Substituerend in die waardes wat gegee is:
n=450000+1000+500450000×100=99.67%.
Step 11
5.3.6 Arbeidsfaktor
97%
117 rated
Only available for registered users.
Sign up now to view full answer, or log in if you already have an account!