Photo AI

VRAAG 3: DRIEFASETRANSFORMATORS 3.1 Noem en verduidelik TWEE tipe verliese wat in transformators voorkom - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 3 - 2017 - Paper 1

Question icon

Question 3

VRAAG-3:-DRIEFASETRANSFORMATORS--3.1-Noem-en-verduidelik-TWEE-tipe-verliese-wat-in-transformators-voorkom-NSC Electrical Technology Power Systems-Question 3-2017-Paper 1.png

VRAAG 3: DRIEFASETRANSFORMATORS 3.1 Noem en verduidelik TWEE tipe verliese wat in transformators voorkom. 3.2 Die delta verbindde primêre winding van n driefasetra... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:VRAAG 3: DRIEFASETRANSFORMATORS 3.1 Noem en verduidelik TWEE tipe verliese wat in transformators voorkom - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 3 - 2017 - Paper 1

Step 1

3.1 Noem en verduidelik TWEE tipe verliese wat in transformators voorkom.

96%

114 rated

Answer

Twee tipe verliese wat in transformators voorkom, sluit in:

  1. Koperverliees: Dit is die energieverlies wat as gevolg van die weerstand van die koper drade ontstaan wanneer stroom vloei.

  2. Ysterveliese: Dit is die verlies wat ontstaan deur magnetiese veldveranderings in die kern, wat hitte veroorsaak.

Step 2

3.2.1 Die totale kVA van die las

99%

104 rated

Answer

Die totale kVA kan bereken word deur die formule:

S=PcosθS = \frac{P}{\cos\theta}

waar:

  • P=10kWP = 10 kW
  • cosθ=0,8\cos\theta = 0,8

Tans het ons: S=10 kW0,8=12,5 kVAS = \frac{10 \text{ kW}}{0,8} = 12,5 \text{ kVA}

Step 3

3.2.2 Die sekondêre stroom

96%

101 rated

Answer

Die sekondêre stroom kan bereken word met die volgende formule:

IS=3VScosθ1000I_{S} = \frac{\sqrt{3} \cdot V_{S} \cdot \, \cos\theta}{1000}

Hier is VS=400 VV_{S} = 400 \text{ V} en cosθ=0,8\cos\theta = 0,8:

IS=34000,81000=18,04 AI_{S} = \frac{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,8}{1000} = 18,04 \text{ A}

Step 4

3.2.3 Die sekondêre fasspanning

98%

120 rated

Answer

Die sekondêre fasspanning kan bereken word met die verhouding van die sekondêre spanning:

Vb=ISZV_{b} = I_{S} \cdot Z

Hier kan ons die sekondêre spanning bereken: Fasspanning=18,04 A\text{Fasspanning} = 18,04 \text{ A}

Step 5

3.3 Verduidelik waarom die sekondêre winding van ‘n transformator in ster gekoppel word...

97%

117 rated

Answer

Die sekondêre winding van ‘n transformator word in ster gekoppel om die volgende redes:

  • Dit maak dit moontlik om lae spanne aan huise en industriële installasies te voorsien.
  • Die ster verbindings stel die transformator in staat om sekondêre spannings te lewer wat geskik is vir huishoudelike toestelle.

Step 6

3.4 Noem DRIE faktore wat jaarmatige verhitting in transformators veroorsaak.

97%

121 rated

Answer

Drie faktore wat jaarmatige verhitting in transformators veroorsaak, sluit in:

  1. Aanhoudende oorbelasting: Indien die transformator oor sy kapasiteit gebruik word, kan dit tot verhitting lei.

  2. Swak verkoeling: Onvoldoende ventilasie kan ook bydra tot 'n toename in temperatuur.

  3. Buitensporige verbinding en warm verbindings: Dit verhoog weerstand en veroorsaak verhit.

Step 7

3.5 Beskryf die invloed wat die primaire stroom in 'n transformator kan he.

96%

114 rated

Answer

Die primaire stroom in 'n transformator kan 'n groot invloed hê op die algehele doeltreffendheid van die apparaat.

  • 'n Hoër primaire stroom kan lei tot verhoogde verliese en hitteontwikkeling, wat die lewensduur van die transformator kan verkort.
  • Dit kan ook die spanning en huidige stabiliteit van die transformator beïnvloed, wat nie net die werking van die transformator, maar ook van die toestelle wat daaraan gekoppel is, kan benadeel.