Photo AI

5.1 Verduidelik die beginsel van wedersydse induksie met verwysing na transformators - English General - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2022 - Paper 1

Question icon

Question 5

5.1-Verduidelik-die-beginsel-van-wedersydse-induksie-met-verwysing-na-transformators-English General-NSC Electrical Technology Power Systems-Question 5-2022-Paper 1.png

5.1 Verduidelik die beginsel van wedersydse induksie met verwysing na transformators. 5.2 Enkelfasetransformators kan gebruik word om 'n driefasetransformator- eenh... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:5.1 Verduidelik die beginsel van wedersydse induksie met verwysing na transformators - English General - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2022 - Paper 1

Step 1

5.1 Verduidelik die beginsel van wedersydse induksie met verwysing na transformators.

96%

114 rated

Answer

Die beginsel van wedersydse induksie berus op die konsep dat wanneer 'n veranderende stroom deur 'n spoel vloei, dit 'n magneetveld genereer wat 'n spanning in 'n nabye spoel induseer. Hierdie proses is die grondslag van hoe transformators werk, waar energie van een spoel na 'n ander oorgedra word deur middel van magnetiese induksie.

Step 2

5.2.1 Noem DRIE eienskappe van enkelfasetransformators wat identies moet wees.

99%

104 rated

Answer

  1. Draai verhouding: Dit moet konstant wees op beide die primêre en sekondêre spoel.
  2. Spanningsaanleg: Die spanningstoestande moet gelyk wees om optimale werking te verseker.
  3. Frequentie: Beide die primêre en sekondêre spoele moet met dieselfde frekwensie werk.

Step 3

5.2.2 Noem die verbinding aan die sekondære kant van 'n driefasetransformator wat 'n neutrale punt sal skep.

96%

101 rated

Answer

Die verbinding aan die sekondêre kant wat 'n neutrale punt sal skepe is die sterverbinding (Y-verbinding).

Step 4

5.3.1 Koperverliese

98%

120 rated

Answer

Koperverliese in 'n transformator is die verliese wat ontstaan as gevolg van die interne weerstand van die kopergeleiders. Hierdie verliese gebeur wanneer daar 'n stroomvloei is en kan bereken word met die formule: Pkoper=I2imesRP_{koper} = I^2 imes R waarby II die stroom is en RR die weerstand.

Step 5

5.3.2 YstERVERLIESE

97%

117 rated

Answer

YstERVERLIESE ontstaan as gevolg van die werksstromen en die veranderende magnetiese veld binne die ystervers. Hierdie verliese kan 'n beduidende invloed hê op die doeltreffendheid van die transformator, en kan verminder word deur die gebruik van hoë kwaliteit kernmateriaal.

Step 6

5.4 Beskryf hoe die onklaaradering van isolasie in droë-tipe transformators beheers word.

97%

121 rated

Answer

Die onklaaradering van isolasie in droë-tipe transformators word gewoonlik beheer deur die gebruik van verf of 'n ander beskermende laag wat die isolasie teen humiditeit en ander omgewingstoestande beskerm. Dit help om die lewensduur van die transformator te verleng.

Step 7

5.5 Ondersteek tussen dop-tipe en kern-tipe transformators met verwysing na die kern.

96%

114 rated

Answer

'n Dop-tipe transformator het die ystermateriaal in 'n buisvormige afskorting, wat die effektiewe magnetiese vloei verbeter, terwyl 'n kern-tipe transformator die ystermateriaal in 'n vaste kern plaas. Dit verskaf 'n meer gesentriseerde magneetveld en verhoog die effektiwiteit van die energie-oordrag.

Step 8

5.7.1 Sekondêre lynstroom

99%

104 rated

Answer

Om die sekondêre lynstroom (IL2I_{L2}) te bereken, gebruik ons die formule: P = rac{ ext{V} imes I_{L2} imes ext{Cos} heta}{ ext{√3}}

Daarom:

I_{L2} = rac{P}{ ext{√3} imes ext{V} imes ext{Cos} heta} = rac{200000}{ ext{√3} imes 400 imes 0.8} = 360.84 ext{ A}

Step 9

5.7.2 Sekondêre fasestraam

96%

101 rated

Answer

In 'n ster verbinding (Y), is die sekondêre fasestraam (IF2I_{F2}) gelyk aan die sekondêre lynstroom (IL2I_{L2}):

IF2=IL2=360.84extAI_{F2} = I_{L2} = 360.84 ext{ A}

Step 10

5.7.3 Skydrawing

98%

120 rated

Answer

Die skydrawing (SS) kan bereken word met die formule: S = rac{P}{ ext{Cos} heta} = rac{200000}{0.8} = 250000 ext{ VA}

Step 11

5.7.4 Primêre lynstroom

97%

117 rated

Answer

Die primêre lynstroom (IL1I_{L1}) kan dan bereken word met: P = rac{ ext{√3} imes ext{V} imes I_{1} imes ext{Cos} heta}{ ext{√3}}

Ongelyk aan die primêre lynspanning: I_{L1} = rac{P}{ ext{√3} imes ext{V}_{L1} imes ext{Cos} heta} = rac{200000}{ ext{√3} imes 6000 imes 0.8} = 24.06 ext{ A}

Join the NSC students using SimpleStudy...

97% of Students

Report Improved Results

98% of Students

Recommend to friends

100,000+

Students Supported

1 Million+

Questions answered

Other NSC Electrical Technology Power Systems topics to explore

;