Photo AI

FIGUUR 3.1: DRIEFASETRANSFORMATOR Gegee: S = 25 kVA V_{LP} = 6 kV V_{LS} = 380 V af - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 2 - 2017 - Paper 1

Question icon

Question 2

FIGUUR-3.1:-DRIEFASETRANSFORMATOR--Gegee:--S-=-25-kVA-V_{LP}-=-6-kV-V_{LS}-=-380-V-af-NSC Electrical Technology Power Systems-Question 2-2017-Paper 1.png

FIGUUR 3.1: DRIEFASETRANSFORMATOR Gegee: S = 25 kVA V_{LP} = 6 kV V_{LS} = 380 V af. = 0,97 nalpend Bereken die: 3.4.1 Sekondêre lynstroom 3.4.2 Primêre lynstroo... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:FIGUUR 3.1: DRIEFASETRANSFORMATOR Gegee: S = 25 kVA V_{LP} = 6 kV V_{LS} = 380 V af - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 2 - 2017 - Paper 1

Step 1

Sekondêre lynstroom

96%

114 rated

Answer

Die sekondêre lynstroom kan bereken word met die formule:

IS=SVLSI_{S} = \frac{S}{V_{LS}}

Hierdoor:

IS=25 kVA380 V=17,32 AI_{S} = \frac{25 \text{ kVA}}{380 \text{ V}} = 17,32 \text{ A}

Step 2

Primêre lynstroom

99%

104 rated

Answer

Die primêre lynstroom kan bereken word met die formule:

IP=SVLPI_{P} = \frac{S}{V_{LP}}

Hierdoor:

IP=25 kVA6 kV=4,17 AI_{P} = \frac{25 \text{ kVA}}{6 \text{ kV}} = 4,17 \text{ A}

Step 3

Primêre fasestroom

96%

101 rated

Answer

Die primêre fasestroom kan bereken word deur die lynstroom met die wortel van 3 te vermenigvuldig:

Iphase=IP×3I_{phase} = I_{P} \times \sqrt{3}

Hierdoor:

Iphase=4,17 A×3=7,21 AI_{phase} = 4,17 \text{ A} \times \sqrt{3} = 7,21 \text{ A}

Step 4

Transformasieverhouding

98%

120 rated

Answer

Die transformasieverhouding kan bereken word deur die spanning van die primêre kant te deel deur die spanning van die sekondêre kant:

Transformasieverhouding=VLPVLS=6 kV380 V=15,79\text{Transformasieverhouding} = \frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{6 \text{ kV}}{380 \text{ V}} = 15,79

Step 5

Verduidelik waarom die sekondêre winding van 'n verspreidtransformators in ster verbind word.

97%

117 rated

Answer

Die sekondêre winding word in ster verbind omdat dit 'n stabiele en gebalanseerde operasie bied bonusse soos verlaagde spanning oor elke fase, wat die beskerming van die transformator verbeter en die totale spanning oor die lyn verminder.

Step 6

Noem waarom gereelde instandhouding van transformators belangrik is.

97%

121 rated

Answer

Gereelde instandhouding van transformators is belangrik om die werking en veiligheid te verseker, om te voorkom dat daar opeenhoping van vuil en spesifieke probleme soos oorverhitting en kortsluitinge ontstaan, wat die lewensduur van die toestel kan verminder.