5.1 Noem die proses wat deur transformators gebruik word om energie vanaf die primêre wikkeling na die sekondêre wikkeling oor te dra - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2023 - Paper 1

Question icon

Question 5

5.1-Noem-die-proses-wat-deur-transformators-gebruik-word-om-energie-vanaf-die-primêre-wikkeling-na-die-sekondêre-wikkeling-oor-te-dra-NSC Electrical Technology Power Systems-Question 5-2023-Paper 1.png

5.1 Noem die proses wat deur transformators gebruik word om energie vanaf die primêre wikkeling na die sekondêre wikkeling oor te dra. 5.2 Verduidelik hoe 'n wissel... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:5.1 Noem die proses wat deur transformators gebruik word om energie vanaf die primêre wikkeling na die sekondêre wikkeling oor te dra - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2023 - Paper 1

Step 1

Noem die proses wat deur transformators gebruik word om energie vanaf die primêre wikkeling na die sekondêre wikkeling oor te dra.

96%

114 rated

Answer

Die proses wat deur transformators gebruik word, is wedersydse induksie. Dit sluit in dat 'n wisselende stroom in die primêre wikkeling 'n wisselende magnetiese veld genereer, wat dan 'n spanning in die sekondêre wikkeling induceer.

Step 2

Verduidelik hoe 'n wisselende magnetiese veld in die primêre wikkeling van 'n transformator geskep word.

99%

104 rated

Answer

In die primêre wikkeling word 'n wisselende stroom toegepas, wat 'n wisselende magnetiese veld rondom die spoele van die primêre wikkeling genereer. Hierdie wisselende magnetiese veld is die sleutel tot die werking van 'n transformator, aangesien dit die nodige induksie skep om 'n spanning in die sekondêre wikkeling te genereer.

Step 3

Maak 'n lys van DRIE eienskappe wat identies in enkelfasetransformators moet wees sodat dit 'n driefasetransformator-eenheid gebruik kan word.

96%

101 rated

Answer

  • Grootte
  • Frekwensie
  • Draaivermogen

Step 4

Verduidelik waar delta-delta-transformators hoofsaaklik gebruik word. Gee 'n rede vir die antwoord.

98%

120 rated

Answer

Delta-delta-transformators word hoofsaaklik in industriële toepassings gebruik waar hoogs gesimmetriseerde laaivereiste is, omdat hulle hoër strome kan hanteer en betroubare werking in hoë belastingstoestande bied.

Step 5

Duurder is

97%

117 rated

Answer

Die eerste metode, wat die gebruik van enkelfasetransformators behels, is gewoonlik duurder omdat dit die behoefte aan ekstra komponenten en die ingewikkeldheid van die stelsels verhoog.

Step 6

'n Hoër rendement het

97%

121 rated

Answer

Die tweede metode, wat die gebruik van driefasetransformators behels, het 'n hoër rendement. Dit kom omdat dit meer effektief is in die oordrag van energie, wat tot minder verliese lei.

Step 7

Dikker geleiers gebruik

96%

114 rated

Answer

Die gebruik van driefasetransformators vereis dikker geleiers, wat beter kan hanteer hoër strome wat verband hou met die verhoogde kapasiteit in driefasetoepassings.

Step 8

Met verwysing na verkoeling word transformators in twee kategorieë verdeel. Noem die TWEE kategorieë.

99%

104 rated

Answer

  • Natuurlike lug
  • Geforseerde lug

Step 9

Noem TWEE verkoelingmetodes wat in transformators gebruik word.

96%

101 rated

Answer

  • Natuurlike olie, Natuurlike lug (ONAN)
  • Geforseerde olie, Geforseerde lug (OFAF)

Step 10

Noem die beskermingstoestel wat gasvormig in hoëarbeidstransformators monitor.

98%

120 rated

Answer

Die Buchholz-relé is 'n beskermingsmeganisme wat gebruik word om die toestand van olie-gelaste transformators te monitor vir enige probleem soos gasvorming.

Step 11

Sekondêre fasespanning

97%

117 rated

Answer

Die sekondêre fasespanning kan bereken word met die formule: rac{N_1}{N_2}= rac{V_{F1}}{V_{F2}} Hier is ons gegee dat: VF1=6000VV_{F1} = 6000 V en die omvormingsverhouding is 25:1. Daarom is die sekondêre fasespanning: V_{F2} = rac{V_{F1}}{25} = 240 V

Step 12

Sekondêre lynspanning

97%

121 rated

Answer

Die sekondêre lynspanning kan bereken word deur die sekondêre fasespanning aan te pas: VL2=3VF2=3imes240=415,69VV_{L2} = \sqrt{3} V_{F2} = \sqrt{3} imes 240 = 415,69 V

Step 13

Skydrywng

96%

114 rated

Answer

Die skydrywng kan in verband met die hoëwerking gemonitor wees met: S=PcosθS = \frac{P}{\cos{θ}} waar P=50000WP = 50000 W en die faseverskuiwing is 0,9. Dus is die skydrywng: S=500000,9=55555,56VAS = \frac{50000}{0,9} = 55 555,56 VA

Step 14

Primêre lynstroom

99%

104 rated

Answer

Die primêre lynstroom kan bereken word met die formule: IL1=S3VL1I_{L1} = \frac{S}{\sqrt{3} V_{L1}} Waar S=55555,56VAS = 55 555,56 VA en VL1=6000VV_{L1} = 6000 V. Dan kan ons die lynstroom bereken: IL1=55555,563×6000=5,35AI_{L1} = \frac{55 555,56}{\sqrt{3} \times 6000} = 5,35 A

Join the NSC students using SimpleStudy...

97% of Students

Report Improved Results

98% of Students

Recommend to friends

100,000+

Students Supported

1 Million+