VRAAG 5: DRIEFASETRANSFORMATORS 5.1 Noem TWEE onderdele van die verkoelingstelsel in driefasetransformators - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2023 - Paper 1

Question icon

Question 5

VRAAG-5:-DRIEFASETRANSFORMATORS--5.1-Noem-TWEE-onderdele-van-die-verkoelingstelsel-in-driefasetransformators-NSC Electrical Technology Power Systems-Question 5-2023-Paper 1.png

VRAAG 5: DRIEFASETRANSFORMATORS 5.1 Noem TWEE onderdele van die verkoelingstelsel in driefasetransformators. 5.2 Noem die tipe verlies wat die grootste bydrae tot... show full transcript

Worked Solution & Example Answer:VRAAG 5: DRIEFASETRANSFORMATORS 5.1 Noem TWEE onderdele van die verkoelingstelsel in driefasetransformators - NSC Electrical Technology Power Systems - Question 5 - 2023 - Paper 1

Step 1

5.1 Noem TWEE onderdele van die verkoelingstelsel in driefasetransformators.

96%

114 rated

Answer

Die twee onderdele van die verkoelingstelsel in driefasetransformators is die verkoeler en die oliekamer. Hierdie stelsels help om die temperatuur binne die transformator te beheer en te voorkom dat dit oorverhit.

Step 2

5.2 Noem die tipe verlies wat die grootste bydrae tot hitte in driefasetransformators lewer.

99%

104 rated

Answer

Die grootste bydraende tipe verlies tot hitte in driefasetransformators is die koperverslae, wat ontstaan deur die weerstand in die koper-wikkelinge wanneer stroom deurvloei.

Step 3

5.3 Noem EEN toepassing van 'n ster-delta-transformator in 'n transmissienetwerk.

96%

101 rated

Answer

Een toepassing van 'n ster-delta-transformator in 'n transmissienetwerk is die vermindering van die aanslagstroom wanneer motors aan die netwerk gekoppel word, wat help om die stelsels te beskerm teen oorlaai.

Step 4

5.4 Verklaar hoe werwelstroomverliese in transformators verminder word.

98%

120 rated

Answer

Werwelstroomverliese in transformators kan verminder word deur gebruik te maak van lamineringsplate. Hierdie plate beperk die sirkulasie van werwelstromen binne die ferromagnetiese kern, wat die totale verliese verminder.

Step 5

5.5 Verduidelik waarom hitte in transformators verloor moet gaan.

97%

117 rated

Answer

Hitte in transformators moet verloor gaan om die temperatuur binne die eenheid te handhaaf, en te voorkom dat dit oorverhit. Oorverhitting kan lei tot skade aan die isolasie en uiteindelik die mislukking van die transformator.

Step 6

5.6 Noem die verkoelingsmetode wat vir baie groot transformators van etlike honderde MVA (megavolt-amperes) verksos word.

97%

121 rated

Answer

Die verkoelingsmetode wat vir baie groot transformators gebruik word, is die geforseerde koelingstelsel, wat 'n aktiewe stelsels van pompes en verkoelingselemente insluit.

Step 7

5.7 Noem die funksie van die Buchholz-relé in 'n transformator.

96%

114 rated

Answer

Die Buchholz-relé funksioneer as 'n beskermingsmeganisme wat olieverlies of gasontwikkeling binne die transformator opspoor. Dit aktiveer 'n alarm of skakel die transformer af om skade te voorkom.

Step 8

5.8.1 Primêre stroom

99%

104 rated

Answer

Die primêre stroom kan bereken word met die formule:

I1=S3VL1I_1 = \frac{S}{\sqrt{3} V_{L1}}

waar S = 100 \text{ kVA} en V_{L1} = 11 000 \text{ V}.

Dus:

I1=100000311000=5.25 AI_1 = \frac{100 000}{\sqrt{3} \cdot 11 000} = 5.25 \text{ A}

Step 9

5.8.2 Sekondêre fasespanning

96%

101 rated

Answer

Die sekondêre fasespanning kan bereken word met die transformator verhouding.

N1N2=VF1VF2VF2=VF1TR=1100048=229.17 V\frac{N_1}{N_2} = \frac{V_{F1}}{V_{F2}} \Longrightarrow V_{F2} = \frac{V_{F1}}{TR} = \frac{11 000}{48} = 229.17 \text{ V}

Step 10

5.8.3 Die totale werkladingskapasiteit

98%

120 rated

Answer

Die totale werkladingskapasiteit kan bereken word as:

P=Scos(ϕ)=100 kVA0.9=90 kWP = S \cdot \text{cos}(\phi) = 100 \text{ kVA} \cdot 0.9 = 90 \text{ kW}

Step 11

5.8.4 Kende tek diagrammaties voorgestel

97%

117 rated

Answer

Die kennis van die transformator kan diagrammaties voorgestel word soos volg:

  • Diagram 1:

    • Duidelike aanduiding van die primêre en sekondêre windings in ster en delta.
  • Diagram 2:

    • Driefase verbindings in ooreenstemming met die transformator verhouding.

Step 12

5.8.5 Verlangingstransformator

97%

121 rated

Answer

Die verlangingstransformator word gebruik om die faseverskuiwing zwischen die primêre en sekondêre drywing te beheer, ten einde die oorgangsstrome te optimaliseer.

Step 13

5.9 Die primêre drywing is gelyk aan die sekondêre drywing in 'n transformator.

96%

114 rated

Answer

Die primêre drywing is gelyk aan die sekondêre drywing in 'n transformator, maar moet in ag geneem word dat, wanneer die spanning verhoog, die stroom ook verhoog. Dit lei tot 'n verhoogde drywing in die transformator.